Бесперебойник

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Мод

Активный пользователь
Когда отключают электроэнергию, он подает прерывистые звуки, это понятно...
А что означает непрерывный сигнал?
 

Delbord

Пользователь
Если сдох аккумулятор - то однозначно, менять. Только я, к сожалению, не в курсе, сколько может он стоить. Возможно, дешевле будет поменять бесперебойник целиком. В принципе, можно поспрошать в компьютерных магазинах, назвав точную марку и модель бесперебойника. Хотя, обычно, непрерывный сигнал свидетельствует о полной разрядке аккумулятора, и при работающем питании он должен зарядиться и больше не пищать при пропадании питания. А когда выключают электричество, комп сразу выключается? Если нет, то дело не в аккумуляторе, а в схеме блока.
 

Steeply

Skynet
Если сдох аккумулятор - то однозначно, менять. Только я, к сожалению, не в курсе, сколько может он стоить. Возможно, дешевле будет поменять бесперебойник целиком. В принципе, можно поспрошать в компьютерных магазинах, назвав точную марку и модель бесперебойника. Хотя, обычно, непрерывный сигнал свидетельствует о полной разрядке аккумулятора, и при работающем питании он должен зарядиться и больше не пищать при пропадании питания. А когда выключают электричество, комп сразу выключается? Если нет, то дело не в аккумуляторе, а в схеме блока.
Ну смотря какой UPS.
У меня стоит IPPON BackPowerPro 700. Тоже сдох акамулятор, уже 3 месяц все не соберусь сходить купить :)
Стоит аккамулятор в СТС 560р.

p.s родного аккамулятора хватило на 2,5 года.
 

Steeply

Skynet
Так и будете годать?
инструкции не судьба прочитать?

Код:
Сигналы неисправности
Работа в режиме резервного питания  [редкие гудки]
В режиме резервного питания индикатор 1.2 мигает и одновременно с этим ИБП издает
звуковой сигнал 
как ИБП возвращается к нормальному режиму работы.
Недостаточный заряд аккумулятора  [частые гудки]
В режиме резервного питания, если энергия аккумулятора на исходе, ИБП начинает издавать
частые гудки (каждую секунду). В ИБП предусмотрена функция защиты батарей от полного
истощения. В том случае, если от полного заряда батареи осталось 20
выключается сам.
Перегрузка [частые  гудки]
При работе ИБП в режиме перегрузки (подключенные нагрузки превышают максимальную
паспортную мощность), ИБП издает частые гудки (каждые полсекунды) для предупреждения
о состоянии перегрузки. Отсоедините второстепенное по важности оборудование для снятия
перегрузки.
ИБП неисправен  [непрерывный сигнал]
Если ИБП неисправен раздается непрерывный звуковой сигнал. Обратитесь в сервис.
 

Мод

Активный пользователь
Да я читала инструкцию, о перегрузке тоже. Просто он у меня раньше такие звуки издавал ну раз в три месяца, теперь после 20 минут работы начинает пищать.
Но теперь я поняла, что придется приобретать новый.. Спасибо всем))
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху